Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286

Сообщение #1 Демос » 15 апр 2016, 18:52

Прошу помощи у ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Для строящейся фабрики заказали 2 ячейки КСО 286. Они мне отправили опросный лист где нужно указать в токи МТО МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны. У меня по высокой стороне практики не было, как и что считать не знаю, начал искать в нэтете...... совсем запутался. Может кто нибудь объяснить как считать или сразу сделать расчёты.

Вот данные: 1. Т-р 2500 кВт максимальная нагрузка 3000А
2. Т-р 1600 кВт максимальная нагрузка 1 540А.
Напряжение высокой стороны 6кВ. Необходимо рассчитать тока МТО, МТЗ и трансформаторы тока с высокой стороны для двух трансов.

Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286

Сообщение #1  Похожие темы » 15 апр 2016, 18:52

Посмотрите здесь:
Как правильно рассчитать сечение кабеля

Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286

Сообщение #1  Объявления » 15 апр 2016, 18:52

Нет аватара
kkuznecov72
Заглянувший
Заглянувший

Re: Как рассчитать МТО и МТЗ для КСО. 286

Сообщение #2 kkuznecov72 » 13 июл 2018, 15:17

Tсли "навскидку", то вставки будут:
- транс 2500: ТО 1600 А МТЗ 350 А 0,6 сек ТТ 300/5
- транс 1600: ТО 1000 А МТЗ 200 А 0,6 сек ТТ 200/5
Ну и для "научного" расчета нужны параметры энергосистемы в точке подключения трансформатора, а именно минимальный и максимальный токи короткого замыкания, и вставки РЗА питающей линии.
И отличия от вышеуказанных по току будут +/- 10 %, время МТЗ тоже может изменится (должно быть меньше времени МТЗ питающей линии как минимум на 0,2 сек).

Рекомендуем посмотреть

 Ещё страницы »


Вернуться в «Трансформаторы, трансформаторные подстанции»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения